我家新装了一台3吨的分离式冷气,最近在吹冷气时,发现一个问题,在冷媒管与主机衔接的接头上会有结霜的状况发生,如图,我有请冷气师傅来看过,他说是正常的,因为外面的温度高,冷媒经过该管路自然会产生水气,但是我在外面看到的分离是主机,好像都没看到这个问题,有没有了解的大大可以忙解答一下

献花 x0
引用 | 编辑 leochen
2011-06-11 15:49
1楼
  
环境湿度高时,冷气开越强越会如此.

献花 x0
引用 | 编辑 sb0526
2011-06-12 01:05
2楼
  
可是都已经造成结冰了...有那么夸张吗?我有去外面便利商店研究一下他们的冷气,他们的冷气也很冷,开得更久24h操,也没有这样的情况发生,想知道是不是当初冷气师父安装有问题

献花 x0
引用 | 编辑 010020512117
2011-06-13 22:04
3楼
  
请师傅确认一下冷媒压力跟运转电流是否都在正常值?若是的话请再确认是否存在吨数不足的情况?若合理的话这现象是如同leochen大大说的环境湿度高时,冷气开越强越会!!此外也可以拿块不要的毛巾包住裸露的维修阀(当作保温,也可避免鸟筑巢),若没有整个湿掉结冰的话就别太担心啦^^参考看看啰!! 表情

献花 x0
引用 | 编辑 yen121741
2011-10-15 18:59
4楼
  
这种现象大概有两种可能,
以图片上看来是低压管部分结霜,那就有可能是冷媒过多,(如果是新安装就有这种现象,那可能就是低压压力过大,表示安装时管路过短,或冷煤过多,没将多余冷媒排除)亦或室内机太脏,无法让冷媒热交换,完全释放,所以冷回低压管接头..
第二种可能是管路有阻塞,亦或压缩机老旧了有问题..