广告广告
  加入我的最爱 设为首页 风格修改
首页 首尾
 手机版   订阅   地图  繁体 
您是第 6608 个阅读者
 
发表文章 发表投票 回覆文章
  可列印版   加为IE收藏   收藏主题   上一主题 | 下一主题   
qqtoec
个人文章 个人相簿 个人日记 个人地图
小有名气
级别: 小有名气 该用户目前不上站
推文 x7 鲜花 x37
分享: 转寄此文章 Facebook Plurk Twitter 复制连结到剪贴簿 转换为繁体 转换为简体 载入图片
推文 x0
[哈啦][其他] 不断电ups-不知是不是坏了..

我的ups
1.apc back-ups es 350在打开开关时..会哔哔叫..
是坏了吗?还是电池坏了..

2.请问这个在外面还买的到电池吗...用了约4年了...约多少钱


3.apc back-ups es 350是型号吗??
350是指350瓦吗?

4.插座上有2排..(1排3个电源插座,共2排)
ups开关没打开时,其中一排是直接供电,所以还可以使用..请问这排直接供电的插座,仍有稳定电压功能吗?实在不想就这么丢了




献花 x1 回到顶端 [楼 主] From:台湾 | Posted:2009-08-02 18:14 |
andyf 手机
数位造型
个人文章 个人相簿 个人日记 个人地图
小有名气
级别: 小有名气 该用户目前不上站
推文 x0 鲜花 x178
分享: 转寄此文章 Facebook Plurk Twitter 复制连结到剪贴簿 转换为繁体 转换为简体 载入图片

4年?电池应该是寿终了,
一般UPS都可以拆的,
通常在底部或背部有螺丝锁住,
把它打开看看电池型号,
上网找找看。
注意接线正负极(可以拍下来备用),
换电池应该不难。

实在不行,就再买一个用了。


献花 x1 回到顶端 [1 楼] From:亿联 | Posted:2009-08-03 07:26 |
nocode
个人文章 个人相簿 个人日记 个人地图
初露锋芒
级别: 初露锋芒 该用户目前不上站
推文 x0 鲜花 x103
分享: 转寄此文章 Facebook Plurk Twitter 复制连结到剪贴簿 转换为繁体 转换为简体 载入图片

1. 电池是否坏了,把插头拿下来。如果没电
  就是坏了。
2. 通常手册会有写,如何换电池。
  UPS 电池是 PB 的,算贵的了。
 
3. 350 不是瓦,电池没分瓦数,只有容量-小时
4. 稳压功能仍在。


献花 x0 回到顶端 [2 楼] From:欧洲 | Posted:2009-08-05 11:58 |
mdqwe 手机
个人头像
个人文章 个人相簿 个人日记 个人地图
小有名气
级别: 小有名气 该用户目前不上站
推文 x5 鲜花 x101
分享: 转寄此文章 Facebook Plurk Twitter 复制连结到剪贴簿 转换为繁体 转换为简体 载入图片

电池一般是 伏特-安培吧 ! !

例如 12V7A

电池你拆开来 记住型号上网拍卖找应该会有一大堆

-------------------------------------------------------------------------

我是不能确定电池坏掉

因为我第一次是电池坏掉

第二次也以为是电池 后来不是 送修 超过10年公司已经无备料可修

后来电池拿去网路拍卖掉了

你的电池好像不是一般阳春型UPS用的



洪爷伊莉走透透
激突后宫逍遥游
若是无法艾当落
台泥搅拌便当狗
献花 x0 回到顶端 [3 楼] From:台湾数位联合 | Posted:2009-08-05 17:50 |
i1012347 手机 会员卡
个人头像
个人文章 个人相簿 个人日记 个人地图
社区建设奖 优秀管理员勋章
头衔:教育是良心的事业...  教育是良心的事业...
版主
级别: 版主 该用户目前不上站
版区: (限)限级游动漫
推文 x480 鲜花 x3890
分享: 转寄此文章 Facebook Plurk Twitter 复制连结到剪贴簿 转换为繁体 转换为简体 载入图片

下面是引用 qqtoec 于 2009-08-02 18:14 发表的 不断电ups-不知是不是坏了..: 到引言文
我的ups
1.apc back-ups es 350在打开开关时..会哔哔叫..
是坏了吗?还是电池坏了..

2.请问这个在外面还买的到电池吗...用了约4年了...约多少钱


3.apc back-ups es 350是型号吗??
350是指350瓦吗?

4.插座上有2排..(1排3个电源插座,共2排)
ups开关没打开时,其中一排是直接供电,所以还可以使用..请问这排直接供电的插座,仍有稳定电压功能吗?实在不想就这么丢了

是这个嘛

apc es350 - Yahoo!奇摩搜寻结果 
http://www.radiusnetworks.co...UPSES350.htm

APC Back-UPS ES350 UPS

RRP: $217.00
Our Price: $189.00
You save: $28.00

Prices Incl GST

Part No. PWR003
Stock:

Description
APC Back-UPS ES350 - the most popular desktop UPS series in the world! The APC Back-UPS ES350 offers affordable battery backup and surge protection for home computers. With enough power outlets to protect your entire system, built-in phone/fax/modem line (DSL compatible) protection and easy-to-install safe system shutdown software all make the APC Back-UPS ES350 power protection solution the best value for home and home office computers.
APC Back-UPS ES350's safe system shutdown software with sophisticated power management features and pro-active audio-visual status indicators ensure office systems and their valuable data are protected from dangerous power surges, spikes and blackouts. APC Back-UPS ES350's USB connectivity gives users more flexibility making installation quicker and easier.
Easy access to a user-replaceable battery also makes servicing the APC Back-UPS ES350 hassle-free. These features along with its compact sise make the APC Back-UPS ES350 a perfect choice for protecting your important office and home office systems.
Key Features
    Output Power Capacity: 350 VA, 225 Watts Nominal Output Voltage: 230V Battery Type: Maintenance-free sealed lead-acid battery Typical Backup Time At Half Load: 10.6 minutes (112.5 Watts) Typical Backup Time At Full Load: 2.9 minutes (225 Watts) Output Connections: 2 x surge protection, 3 x battery backup Dataline Protection: RJ-45 Modem/Fax protection Interface Port: USB Cord Length: 6 feet Audible Alarm: Alarm when on battery, distinctive low battery alarm, overload continuous tone alarm Input Voltage Range: 196-264V(normal), 160-264V(adjustable) Package Includes: shutdown software CD, USB cable, user manual

Warranty details
    APC Back-UPS ES350: Standard warranty 2 years repair or replace

Important Information
Prices include GST. Prices are subject to change without notice. All offers are subject to availability.
Please read our terms and conditions of sale and our returns policy. We are absolutely committed to safeguarding your privacy.


Audible Alarm: Alarm when on battery, distinctive low battery alarm, overload continuous tone alarm

如果是的话,上面警示音有两种:
1.电量过低
2.过载
========================
1.电量过低
电量过低,要打开UPS开关充电?

充不起来有可能就是电瓶太久没充电,电瓶挂点的可能性增高。如果真的是电池挂点的话可能就真的要换掉里面电瓶了>"<
(但如果没有要救里面电瓶的话,拿来充当一般插座来用也是不错啦...只是停电的话没办法撑到一般正常时间半小时那么久,也可能几秒分钟就没电了。反正UPS到最后能撑到电脑正常关机的时间就算不错了XD)
<UPS里面的电池如果是铅酸电瓶的话,观念是与车用电瓶可相通>

2.过载:接太多电器@@?
有的UPS过载也是会有蜂鸣器警示的 
UPS 警示(warning) - Yahoo!奇摩搜寻结果 
http://www.pcmups.com.tw/download/Downl...SMK-UPS-final.pdf
过载指示:
当负载超过UPS 负载额定110%容量时,过载指示灯亮且蜂鸣器长鸣警告。

如果是这个原因应该就不用换电瓶了吧XD


吞食天地2
kof 10th
kof2003

<!-- BEGIN 数位男女个人地图 - bbs-mychat.com - v001 -->
<div><iframe frameborder="0" width="500" height="400" src="http://bbs-mychat.com/map.php?uid=26923&plugin=1&width=500&height=400" marginheight="2" marginwidth="2" scrolling="auto" allowtransparency="yes" name="mychatmap" id="mychatmap"></iframe></div>
<!-- END 数位男女个人地图 -->
献花 x0 回到顶端 [4 楼] From:欧洲 | Posted:2009-08-14 13:41 |

首页  发表文章 发表投票 回覆文章
Powered by PHPWind v1.3.6
Copyright © 2003-04 PHPWind
Processed in 0.150291 second(s),query:16 Gzip disabled
本站由 瀛睿律师事务所 担任常年法律顾问 | 免责声明 | 本网站已依台湾网站内容分级规定处理 | 连络我们 | 访客留言